求助:omron的PLC的旋编频率输入问题 点击:530 | 回复:1



Prometheus

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2003年6月26日
发表于:2004-04-19 14:25:00
楼主
本人在使用OMRON PLC的时候,采用一个30P/R的旋编向PLC的输入点输入频率脉冲,有2路频率输入,频率不高,大概是120Hz左右,但是怎么也收不到120Hz。请教各位大哥大姐们,我应该怎样做才能实现这个功能,谢谢! 注:我使用了中断的功能来做的,但是没成功,对于omron我是初次使用,请各位不辞劳苦吧,给点意见!!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-19 14:48:00
1楼
使用高速计数功能,或脉冲扑捉功能