如果你是一名要毕业的学生,希望工资8K 先做一下以下题目吧 一台3相电机2.2KW,用两个按钮启停,5分钟正转,停3分钟,反转5分钟,停5分钟,再正转,依次循环,直到按动停止按钮.题目: 1.请选择空气开关.接触器等硬件,注明选型参数. 2.电缆要多大规格 3.选择PLC,并编程. 谁能试一下? SFDKR@EYOU.COM



  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年2月25日
发表于:2004-02-25 23:05:00
41楼
搞个单片鸡么样?

吴克峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年11月18日
发表于:2004-02-26 01:07:00
42楼
to 刘砂 1 应该还有 CJ10-5,5A的接触器,3TB.3TF系列.天水.施耐德等厂商都有小于10A的接触器:3TB40,LC1-D09. 2. 4×1,4×0.75的电缆我都用过,可能还有更细的. 欢迎继续讨论

吴克峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年11月18日
发表于:2004-02-26 01:09:00
43楼
to 刘砂   1 应该还有 CJ10-5,5A的接触器,3TB.3TF系列.天水.施耐德等厂商都有小于10A的接触器:3TB40,LC1-D09.   2. 4×1,4×0.75的电缆我都用过,可能还有更细的.   欢迎继续讨论

zhg4103

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2004年2月26日
发表于:2004-02-26 10:17:00
44楼
唉,各位高手,佩服呀!我是自动化的,下半年就毕业了,可你出的这个题我只会3.选择PLC,并编程; 其它的根本无从下手,没有这方面的概念,各位高手,我该咋办哦?是不是很笨呀?

ycl1197

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2003年11月11日
发表于:2004-02-26 15:36:00
45楼
TO下士: 我说的有些偏激,请见谅。我们都是过来人(有点说大话),我毕业后分到了大型国企,在电工班呆了一年,在工段呆了两年,当时给工人的印象是大大学白念了,什么都干不了,我当时认为只要我们熟悉了现场,熟悉了元器件,没什么难的。只是没有给我们一个平台。现在我非常庆幸自己有7年多的国企经历,出来后做工控很顺手,刚毕业的人只要跟着做几个工程,自己很快就能独立做了。

傻妹妹

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年8月19日
发表于:2004-02-26 16:57:00
46楼
此题对于已接触工控的人来说是一个简单的题目,其实就探讨究竟用何种方式来控制还是有一定的价值的。我也认为如果就此而言,用PLC来控制敢是过于浪费了一点。即可讨论,但不实用。

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-26 17:11:00
47楼
据我所知5A是继电器与接触器的分水岭,1.5mm以下不是电力电缆而是控制电缆

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-26 22:35:00
48楼
使用omron 的C20P就可实现这个控制,虽然那是一个近乎古老的型号 LD 0000 启动 OR TIMO1 OR 0500 ANDNOT TIMOO ANDNOT 0001 停止 OUT 0500 正转 LD 0500 TIM 00 #3000 5分钟定时 LD TIM00 OR 0501 ANDNOT 0001 ANDNOT TIM01 OUT 0501 反转 LD 0501 TIM 01 3分钟定时 #1088 END

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-27 04:12:00
49楼
各位前辈: 你们可别笑拉。有什么好笑的?叫一个毕业生编这种的程序不是很难,你要我们选择电缆规格和开关型号就不这么容易,你就是要我说出我家的用电电缆我都不知道该怎么选。在学校里我们也没接触什么很多接触器和热过载继电器,上次回家我老爸问我电机缺相保护差点把我给羞愧死。各位前辈能告诉我继电器的大体分类吗?我知道的的确很少。今年准备毕业,大家还得多多照顾我哟。

才鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2003年12月09日
发表于:2004-02-27 04:16:00
50楼
各位前辈: 小徒还有一事要大家帮个忙。 你们有没有关于异步SPWM谐波分析的一些资料?能给我点吗?我很急用。我的邮箱是:philipsandtyl@163.com

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-27 11:37:00
51楼
使用继电器只需3个时间继电器和2处接触器就可完成 这里用欧姆龙的C12P来完成虽然是种很老的型号。 LD 0000 启动 OR 0500 OR TIM02 ANDNOT 0001 停止 ANDNOT TIM00 OUT 0500 LD 0500 正转 TIM 00 #3000 5分钟运行 LD TIM00 OR 0501 ANDNOT 0001 ANDNOT TIM01 OUT 0501 反转 LD 0501 TIM 01 #1800 3分钟运行 LD TIM01 OR 1000 ANDNOT TIM02 OUT 1000 LD 1000 TIM 02 #3000 停止5分钟 END

sjf80

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2004-02-27 14:45:00
52楼
晕,学自控有个工厂供电的,上面有电缆型号的计算哦,就一个小方程式 你这问题怎么不早点,我都毕业一年多了,不过做自控才两个月,刚来第一天就编了个(当然比你这个难点了)

快隼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2002年4月23日
发表于:2004-02-27 15:34:00
53楼
搞笑哦!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-27 18:10:00
54楼
人总是在回头的时候看得更清楚。往前看的时候难免会有所差别。楼主的意思也就只是想表明现在的教育跟实践脱节。我也是就事论时而已。

吴克峰

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:96
  • 注册:2003年11月18日
发表于:2004-02-27 20:24:00
55楼
TO刘砂:你好,你是一个好钻研的有心人,自己发现了问题自己解决。 第一个程序没有间歇,在实际中,电机速度很快,容易损伤机械,第二个程序正反转之间有间歇,工作平稳。 另外,我又想起以前的一个程序中的一个小问题,即按停止按钮后,工作不会马上停止,而是在反转结束后停止。 有时,程序需要循环结束功能,比如在陶瓷行业中的压砖机上,按循环结束按钮后,要等料车回归原位后才停止,当然,它还设一个急停按钮,一按,全停。 在刘砂的程序中,001相当一个急停按钮,再加一个循环停止按钮002,程序如何改呢?

tony33

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2004-02-27 22:17:00
56楼
我靠,这样的题目也拿来考人? 我是电气工程专业的,这样的题目我刚学的第一个星期就会了, 楼上的同行已经写出了程序,我就不重复了,关于空开和接触器 的选择是 电机功率×2=电机额定电流 2.2KW×2=4.4A 电机额定电流×1.5=空开额定电流=接触器额定电流 (如上题,4.4A×1.5=6.6A,选大一级9A) 电缆每平方电流选电流3A,3平方足以。

xhl8841

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:291
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2004-02-27 22:32:00
57楼
这个问题太简单了,不过对于刚出校门的人来说,可不简单。因为他们连一些经常用的低压电器都没见过。要想很快入门,必须多收集一些低压电器方面的资料,另外应对最基本的继电逻辑电路搞通。

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-27 22:50:00
58楼
电机功率*2是经验公式 每平方3A是怎么得到的铜芯还是铝芯? 请教了

灰色轨迹

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2004年2月15日
发表于:2004-02-27 22:54:00
59楼
循环停止是什么意思 我猜 好象加一对IL ILC 指令就可以解决了吧

chqing1361

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2003年4月08日
发表于:2004-02-27 23:22:00
60楼
请问s7200:3平方线哪里生产?