当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
请教关于FVR015G5S-3的问题
点击:
796
| 回复:
5
SCZ
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2003年10月19日
发表于:2003-11-20 16:56:00
楼主
我有几台FVR015G5S-3变频器,通电启动时均显示OU(过压),有的经过长时间通电再启动又正常,再停电故障又重现。请问各位高手是什么问题?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-11-10 21:56:00
1楼
开关电源周围电路清理一下尘!
回复
引用
举报
梧桐树逍遥
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 122回
年度积分:0
历史总积分:119
注册:2002年9月01日
发表于:2003-11-20 16:56:00
2楼
同意楼上的说法,开关电源问题,G5系列很早拉,若不能搞定,可联系我029-4273667
回复
引用
举报