楼主
谁用过西门子6SE70型变频器。整流回亏单元+逆变单元。为什么在逆变单元工作是(刚合闸是,没有设定频率是(没有加给定)能检测到电机的电流值,而且很高,在加给定是,电流反而降下来了,这是什么原因啊,谢谢指教?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
新兔
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 109回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2003年5月14日
发表于:2003-08-03 22:00:00
1楼
刚起动需要力矩当然电流大
回复
引用
举报
伏天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:4
注册:2003年8月04日
发表于:2003-08-04 17:59:00
2楼
没加给定,则给定频率为零。我们知道,任何平衡都为动态平衡,为保证0给定,变频器应不断通过正反向电流,而且频率低则阻抗小,电流较大。给定升高,阻抗增大,电流变化相对小一些。
回复
引用
举报
SY
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 101回
年度积分:0
历史总积分:148
注册:2003年3月27日
发表于:2003-08-04 18:06:00
3楼
是否(可)加有启动(停车)制动?
回复
引用
举报
tutu
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2003年5月26日
发表于:2003-08-05 18:36:00
4楼
谢谢几位的回复。可我海是不明白。 希望讲的详细些
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-08-06 08:40:00
5楼
是不是风机??是否用了“速度跟踪”功能??
回复
引用
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2003-08-06 14:38:00
6楼
我没用过西门子的整流回馈单元,但KEB R4有起动和回馈时鉴相的功能,在起动和回馈时自动测电流的大小还有相位。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-08-06 15:36:00
7楼
你可能是使用了闭环矢量控制功能,主要是在零转速时要保持高转矩,此时由于没有切割磁力线.所有的电压都跌加在定子线圈上,电流当然很大拉.
回复
引用
举报
蓝色喷泉
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2003年7月26日
发表于:2003-08-08 14:59:00
8楼
致客户的一封信 尊敬的客户: 您好! 感谢您在百忙之中抽出一点时间,了解我司的高性能、高品质的矢量变频器系列产品。 本公司引进台湾的高性能无速度传感器矢量控制技术(Sensor-less Vector PWM Control)在国内研发、生产;同时我们也与北京清华大学技术合作,开发更新一代的先进技术产品来为客户服务,满足不同的驱动性能需要。 与国内外产品比较的优越性 控制方式:采用无速度传感器矢量控制技术 通用型产品性能特点: 注塑机专用型性能特点: 1、 多样同步比例连动 1、起动速度快、力矩大,达额定转矩150% 2、 低速大转矩控制,满载马达转速自动补偿。 2、相对V/F控制方式,具有低速大转矩, 3、 起动速度快、力矩大 瞬间大负载时自动转速补偿,可以避免 4、 多功能可编程输入输出接口 瞬间过流保护。 5、 多样速度指令迭加 3、过载能力强:过载能力200%一分钟, 250% 30秒 产品价格定位:国外品质、国产价格 系列产品: 全系列依据国际安规设计,30KW以下新系列塑壳推出 机种齐全:裸机、标准机、柜机 容量齐全:0.4-400KW为标准品,更大功率欢迎定做 系列齐全:G通用型、F风机水泵型、Z注塑机专用型、N圆织机专用型 电压等级齐全:220V、400V、660V、1140VAC/VDC,共用直流母线 合作方式 我司以真诚开放的态度,欢迎全国各地区经销代理,并进一步结合建立合资企业,大散件组装(SKD)、贴牌生产(OEM)、委托设计(ODM)、外销国际业务等,同时欢迎各种技术合作及策略联盟。 真诚期待您们来电、来函,洽谈业务! 深圳市依托普林电力电子有限公司 胡培宏 联系电话:0755-83443302/013510379353
回复
引用
举报
tutu
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 186回
年度积分:0
历史总积分:297
注册:2003年5月26日
发表于:2003-08-13 12:38:00
9楼
TO 4879 我采用了V/F控制,在没有电压输出的时候,就是频率为零是,电流输出很大,当有给定是,频率后输出了,电流反而下降了。很难让人理解啊。谢谢回复
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
电工技师复习题
[31140]
光耦A7840能用其他的什么型号...
[12122]
编码器替换要注意什么
[12696]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9731]
(已结束)变频擂台第15期——变...
[6467]
变频器说明书250多个品牌,12...
[7819]
变频器应用问题
[15760]
起重机吊钩机构能否采用用一...
[12200]
变频器供水对模拟量的干扰解...
[9690]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号