华为TD2000 运行到30HZ 22KW P 超过30HZ 就显示故障 E009输出缺相 电机电流也不大呀 但电机本身不缺呀 换一台就好了。谁能说这是什么怪问题
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-05-04 07:53:00
1楼
电机电流平衡吗???
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-05-04 11:39:00
2楼
估计电流互感器坏了
回复
引用
举报
张敬华-多威电气-泉州
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:16帖 | 39回
年度积分:0
历史总积分:242
注册:2002年4月14日
发表于:2003-05-04 13:48:00
3楼
电流互感器出问题。可以给我打电话0595-2552327张先生