请教各位老大:我有一台日本安川型号为616G3功率为110KW的变频器,最近一开机就显示FRn,不知道怎么回事,请各位大哥大姐救救我吧!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-04-27 16:10:00
1楼
检查散热风扇!!是否脏了!!
回复
引用
举报
张兴
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年2月07日
发表于:2003-04-27 16:24:00
2楼
老大我已经查过了啊!4只风机运转正常,温度开关正常。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-04-27 17:04:00
3楼
模块旁边是否有一小风扇!!!
回复
引用
举报
张兴
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年2月07日
发表于:2003-04-27 17:50:00
4楼
没有啊!只有一个大风扇,是220V的。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-04-28 11:49:00
5楼
主板也可能有问题!!参数恢复出厂值试试!!有同型号变频器也可换主板试试!!
回复
引用
举报
张兴
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年2月07日
发表于:2003-04-28 22:05:00
6楼
谢谢广州通达老大,这台变频器这个故障确实是主板有问题。现在这个故障修好了,可是又出现GF故障,我已经检查了地线的接线,都没有问题,能否请老大指点一下到底怎么修才好,这种变频器的接地到底是怎样检测的。
回复
引用
举报
张兴
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
发表于:2003-04-29 08:44:00
8楼
你是用原来的主板吗?GF也可能与主板有关系,是不是不接电机一送电就显示GF,主板坏我们是不建议维修,因为就是修好也可能很快坏掉!
回复
引用
举报
张兴
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:31
注册:2003年2月07日
发表于:2003-04-29 18:29:00
9楼
广州通达老大,这种故障跟你说的一样,谢谢你的建议,我决定不修了。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频器如何实现远程和本地控...
[6844]
VF控制和矢量控制的一些区别
[28474]
变频器上的fwd rev 按钮
[9093]
哪种笔记本电脑最好用?
[7514]
CT 伺服电机编码器接头如何拆...
[5666]
单相电机超级发热怎么办?
[17338]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
【讨论】变频器进线端到底应不...
[9577]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
编码器替换要注意什么
[12697]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号