楼主
我公司一台西门子220V,2。2KW该机报F002经查发现触发端损坏!更换同类模块上之后测各路驱动电压均正常运行(不带电机正常!)当接上电机以后一起动既开关电源开关官炸掉!更换一只后试机能启动但减速是又炸开关电源管子TOP223Y,又更换一只结果又是如此!!请问这是何原因??请教com老师和pbj老师如何解决!!!