西门子MIDIMASTER ECO P77参数含义为何?每一值啥含义?说明书为何不列 点击:1673 | 回复:1



忍不住说两句

    
  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2001年11月01日
发表于:2003-01-20 20:00:00
楼主



王冠军

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 268回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:419
  • 注册:2003年1月24日
发表于:2003-01-20 20:00:00
1楼
西门子MIDIMASTER ECO P077参数是能量优化控制(Eco), P077=4即被设定为Eco模式,也即出厂设置,如果 P077=1则为多电机模式,当在变频器输出端并联几台电动机时用,在MIDIMASTER ECO参考手册中有说明。