西门子MIDIMASTER ECO P77参数含义为何?每一值啥含义?说明书为何不列
点击:
1673
| 回复:
1
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2003-01-20 20:00:00
楼主
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
王冠军
关注
私信
精华:16帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 268回
年度积分:0
历史总积分:419
注册:2003年1月24日
发表于:2003-01-20 20:00:00
1楼
西门子MIDIMASTER ECO P077参数是能量优化控制(Eco), P077=4即被设定为Eco模式,也即出厂设置,如果 P077=1则为多电机模式,当在变频器输出端并联几台电动机时用,在MIDIMASTER ECO参考手册中有说明。