发表于:2002-02-19 20:36:00
楼主
您好!
1.我公司需要用组态软件来记录OMRON C200HS/E/G/X PLC 内部约12-15个内部开关量接点(位)的时序图,
并保存到PC机的硬盘上48小时以上,并可以往前查询历史趋势,要求采样时间5MS至 5S可在画面上选择,
12-15个内部开关量接点的类型和号码可在画面上选择(跳出窗口),能否用intellution实现?
12-15个内部开关量接点中有一个点信号(报警信号点)从OFF跳变为ON时,能否形成报警记录?
2.如果PLC的扫描周期为5MS 时,用OMRON HOSTLINK协议采用intellution软件时,上述情况的采样时间最短可为多少MS?
是否必须50MS以上,否则易引起PLC死机?
3.采用OMRON 的PLC 上位机编程软件(CXP 2.0 FOR WINDOWS98)时,本身可对 PLC 内部约12-15个内部开关量接点(位)的时序图进行监控,
采样时间最短为一个PLC的扫描周期,但仅能采样1000次,不能保存到PC机的硬盘上48小时以上.但是同时CXP 2.0采样到的PLC 内部约12-15个
内部开关量接点(位)的数据可通过DDE与EXCEL等动态连接,能否与INTELLUTION动态连接, 实现 12-15个内部开关量接点
的历史或实时趋势显示并保存到 HARDDISK?
4.INTELLUTION的 历史或实时趋势显示 显示时,最多为几个点?能否提供控件扩张为为12-15点?
初期扫描周期能否设置为MS 级?
刻度标签处时间能否有MS显示?
5。何处可下载或得到INTELLUTION IFIX 等的说明书等技术资料?
我的EMAIL 是qianqj @mail.hz.zj.cn
致
礼!
致
礼!
KING
qianqj@mail.hz.zj.cn