ABB MasterBus300总线问题 点击:2581 | 回复:3



fhaogs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2001年4月03日
发表于:2002-01-15 13:58:00
楼主
ABB公司的MasterBus300总线(以下简称MB300总线),不知是在国内应用少还是其他原因,资料奇缺,硬件手册更是难以寻觅,网上寻找了数日,依然不可得;现我集团公司正在进行企业信息化建设,其中一板材分厂,PLC采用的是ABB公司的AC450数台,工业控制网络为MB300,我们拟采用wonderware 的intouch,insql server, I/O server(GCOM),和PU515 MB300网卡分别构成采集站,工业实时数据库。该方案可行性如何,请有ABB公司产品集成经验的朋友给出建议,谢谢!另外,如能提供ABB公司的有关电子资料文档(下载地址也可),不胜感激!!!


楼主最近还看过



精灵

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2001年7月26日
发表于:2002-01-05 22:08:00
1楼
你可以到ABB的网站去看看。 WWW。ABB。COM。CN

zzz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年1月07日
发表于:2002-01-07 15:44:00
2楼
MB300本质上就是以太网,由于ABB公司的经营理念比较保守,其产品没有代理,因此如果只购买其PU515网卡自己开发监控系统困难较大. 其MP200/1及AC450系统在中国的冶金, 造纸,水泥等行业得到广泛应用.我公司是其中之一. ABB的网站就不用看了,上面没有实质性的内容.我这里虽然有其电子版文档资料,本但泄露给第三方本身就是违法的. 再说由于文件较大,也不可能放在邮箱内. 建议监控系统采用ABB的AdvaCommand for W NT 1.7/1,该软件运行在普通PC机平台上,NT4.0操作系统(with SP5),至于intouch等第三方软件,无法读取RTA板(即你说的网卡的数据我也尝试过,但没有成功.如有其它问题请拨打我的办公电话:0634-6823344.也可发邮件给我:sunhanfeng@263.net) 祝好!

PCC

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2002年1月11日
发表于:2002-01-15 13:58:00
3楼
zzz朋友: 你好! 我公司也采用ABB公司的监控系统,现地单元采用MP200/1,工作站为两台HP740i,由于采用磁带做备份感觉不好,该工作站在HP已不在生产.现打算采用你所说的NT/1.7-1,不知用的如何请回应!!!