怎样使用232profinet网关连接USB232模拟从站配置案例

有时候,我们在现场需要测试的设备还没有到位,但是提前拿到了232profinet网关(XD-PNR200)。为了确认这个网关的可行性,我们可以使用USB232模拟从站进行连接。这种方式提供了一种便捷的方法来进行初步测试和评估。通过将USB232模拟从站连接到232profinet网关(XD-PNR200)上,我们可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。虽然这个从站设备只是一个模拟设备,但是它可以让我们验证网关的基本功能,并确定它是否符合我们的需求。这种方式在现场环境下特别有用,因为它允许我们在真正的设备到来之前就对网关进行测试,以确保它的稳定性和可靠性。

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例322.png 

打开博图,添加1500PLC

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例339.png 

添加GSD文件

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例349.png 

配置PLCIP地址

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例362.png 

添加网关驱动,如下图 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例377.png 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例379.png 

 

在博图里将PLC232profinet网关连接

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例408.png 

配置网关IP地址,与本机保持同一网段

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例429.png 

添加读写数据长度,本实例选择读四个写四个数据长度,如下图:

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例461.png 

在设备视图下右击网关,分配设备名称

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例481.png 

点击更新列表,自动搜索到设备,选中设备点击分配名称,如下图所示:

 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例517.png 

在工具栏里找到并点击下载按钮,选择PN/IE_1,点击搜索,选中搜索到设备,点击下载,按照对话框提示操作即可

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例574.png 

转至在线

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例581.png 

添加监控表进行监控

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例593.png 

打开软件调试助手,修改现场总线类型

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例613.png 

修改设备名称和IP地址

 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例629.png 

修改工作模式为生产者消费者,如下图:

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例650.png 

 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例653.png 

在子网下添加节点,设置从站地址,在节点下添加消费者、生产者

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例685.png 

点击消费者设置子网离线动作为“保持”,在消费者下添加数据并修改数长度如下图:

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例726.png 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例728.png 

点击生产者设置现场总线离线动作为“保持”,在生产者下添加数据并修改数长度如下图:

 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例772.png 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例774.png 

选择通道进行下载

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例785.png 

下载成功后转至在线监控,监控数据,在串口调试助手查看并发送报文,数据读写成功。

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例827.png 

 

怎样使用232转profinet网关连接232转USB模拟从站配置案例830.png通过232profinet网关(XD-PNR200),我们可以将传统的串口设备连接到profinet网络上。这样,我们就可以在工业自动化系统中集成老旧的设备,并通过profinet网络进行监控和控制。这对于需要与现有设备进行互联互通的工业环境来说非常重要。然而,在实际应用中,不同的设备可能具有不同的通信协议和数据格式。因此,通过232profinet网关(XD-PNR200)进行连接和通信可以确保设备之间的兼容性和互操作性。