wrongright
各位好,我250的断路器,下面准备接100A的接触器。用来对37KW的电机直接启动。
断路器下面是1转6的多路分线器,最大线径是16mm。接触器上的线是25mm.从断路器到
接触器0.5米的距离用16mm的电缆应该没关系吧,感觉距离短,电阻小,应该不影响
整体的电气性能吧。谢谢。
楼主最近还看过
ZHOUSC2008
37KW直接启动不建议使用16平方,长期频繁启动不使用。只有0.5米干嘛不更换掉呢?
wangamin
直接启动冲击挺大,是什么电机呢
就是破碎机上用的电机,主要原理是1转6的分线器。最大16mm分线孔。要是接25mm的话还得重新压线。
往事诉风
现在好多线都亏方,有的基本上快亏一个规格的了,除非你能买到国标线,要不是最好还是换25的线,要不出问题比你重新接线还麻烦。
谢谢各位
李纯绪
柜内明设散热较好,能将就使用。用100A接触器直接启动寿命要短啊!再选大一级接触器。
sky2018
250的断路器下面一组铜排,铜排再分6组电缆。
終極無電04
就是控制住电气柜内的温度,也是很冒险的用。
哪天烧,哪天修
没办法了客户原来22KW的电机,现在改成37KW。大动也不现实了,能运行两年即可了。
"wrongright" 的回复,发表在9楼 对内容: 【没办法了客户原来22KW的电机,现在改成37KW。大动也不现实了,能运行两年即可了。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
为什么❓接触器上不能并两条16㎜²线
行者007
37KW电机在启动时顶可能采用间接启动。例如自藕降压启动,或星三角启动。