控制东
如图,485的BD板接在PLC,ADPMB接在BD接口上,SDA和RDA
、SDB和RDB也已经短接,通电测试,ADPMB模块的Power灯总是不亮。
求各位大佬帮忙指点一下是哪里的问题,谢谢!!!
楼主最近还看过
请叫我王老湿
看看对插的针脚是不是没有插好,感觉通信模块供电没成功
121111115
电源灯不亮,很明显模块没有正常工作,这种情况下,你的短接线,信号线怎么接的,接的对不对都没那么重要,检查接线,研究模块接线图,联系厂家技术指导,我感觉最终可能确定为模块有问题需要更换。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【看看对插的针脚是不是没有插好,感觉通信模块供电没成功】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
试了试插针应该是没问题的,可能是模块坏了
"121111115" 的回复,发表在2楼 对内容: 【电源灯不亮,很明显模块没有正常工作,这种情况下,你的短接线,信号线怎么接的,接的对不对都没那么重要,检查接线,研究模块接线图,联系厂家技术指导,我感觉最终可能确定为模块有问题需要更换。...】进行回复:
谢谢!!我们也觉得是ADP模块出问题了。。零零散散买的硬件太多了,硬件质量参差不齐,比较烦人了。。
引用 "121111115" 的回复,发表在2楼 内容: 电源灯不亮,很明显模块没有正常工作,这种情况下,你的短接线,信号线怎么接的,接的对不对都没那么重要,检查接线,研究模块接线图,联系厂家技术指导,我感觉最终可能确定为模块有问题需要更换。...
关育谋
首先看看有没有卡紧,有一个卡扣的,再不行估计是坏了的。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!