如何将Profinet协议转成ModbusTCP协议给DCS提供接口? 点击:342 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-07-20 17:21:53
楼主

本转换器用于将西门子S7-300、S7-1200/1500、S7-200 Smart、S7-200 CP243等产品转换成Modbus TCP协议(服务端)为电脑或其它系统提供Modbus TCP协议,从而连接DCS系统。
     
     【网络隔离型】:西门子PLC与其它系统(ModbusTCP侧)分处于两个独立的网络中,而该S7-PN/ModbusTCP转换器跨接这两个网络,是中间的网关,它具有隔离PLC与其它网络的功能,使PLC的网络与ModbusTCP侧的网络可运行在不同网段中,实现两个网络的彻底隔离,彼此独立。

1、具有网络隔离功能,可将西门子PLC与ModbusTCP侧系统隔离出两个独立的网络。

2、两个网口(LAN1和LAN3)。

LAN1 用于连接西门子PLC;

LAN3用于连接电脑或DCS、MIS、霍尼韦尔的FTE、艾默生的OHI等具有Modbus TCP协议的其它系统。

具体地址对应:

●    01功能码:读取线圈、05写单个线圈、15写多个线圈(0xxxx) 地址 [ 0, 1, 2, ..10 … ] 对应西门子PLC Q区: [Q0.0, Q0.1, Q0.2, .. Q1.2….]

●    02功能码:读取输入状态(1xxxx)地址 [ 0, 1, 2, ..10… ] 对应西门子PLC I区: [I0.0, I0.1, I0.2, ..I1.2…..]

●    04功能码:功能取消

●    03功能码:读取保持寄存器、06写单个寄存器、16写多个寄存器(4xxxx) 地址 [ 0, 1, 2, ..10… ] 对应: DB块中的 DBW0, DBW2, DBW4, ...DBW20….

     或V区的 VW0, VW2, VW4, ... VW20…



附件 QQ截图20210423094320.jpg




附件 图片1.jpg