中控SCADA软件安装后无法启用任务管理器了怎么办? 点击:471 | 回复:0



W大不溜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 9回
  • 年度积分:127
  • 历史总积分:127
  • 注册:2023年5月12日
发表于:2023-07-20 14:47:25
楼主

中控SCADA软件安装后无法启用任务管理器了,关机重启注销等也消失了,怎么恢复?为什么有系统热键、电源选项失效,任务管理器无法打开的现象?


中控InPlant SCADA软件第一次安装后,因为工业软件安全权限问题的考虑,会禁用部分系统热键、电源选项,启动InPlant SCADA软件监控运行一次再退出后便会恢复。

如果是新手第一次使用,可按照以下两种方案及步骤进行操作。

一、新建工程

1、打开工程管理软件,新建工程。输入工程名、工程师名、密码(工程师名和密码请牢牢记住)。(如果无法新建,提示错误,请确定电脑有一个网卡正常启用)

2、选中新建的工程,然后点击默认工程。

3、配置网络架构,服务器组和组态服务器为可PING通的本机IP(此项可跳过)

4、点击组态,进入组态开发页面

5、新建操作小组-新建流程图-随便命名流程图如“流程图11”,然后编辑流程图画面。

6、编辑流程图画面,随意布置后保存。

7、点击左上角组态发布,全工程发布或全体发布。

8、点击启动监控按钮或工程运行按钮,注意!!!一定要选中一个子工程和监控运行打勾。点击确定。

9、此时监控运行软件启动(此时系统热键及电源选项仍被禁用),右键用户登录,账号Admin,密码admin。登录完成,此时系统热键及电源选项可恢复使用了。然后右键退出系统,账号Admin,密码admin。

二、使用软件自带的Demo工程

1、打开工程管理软件,点击还原工程, 找到安装目录下的demo目录,选中中文版Demo。

2、选中还原的Demo工程,然后点击默认工程。

3、配置网络架构,服务器组和组态服务器为可PING通的本机IP(此项可跳过)

4、点击组态,进入组态开发页面

5、点击左上角组态发布,全工程发布或全体发布。

6、点击启动监控按钮或工程运行按钮,注意!!!一定要选中一个子工程和监控运行打勾。点击确定。

7、此时监控运行软件启动(此时系统热键及电源选项仍被禁用),右键用户登录,账号Admin,密码admin。登录完成,此时系统热键及电源选项可恢复使用了。然后右键退出系统,账号Admin,密码admin。