MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机 配置案例 点击:304 | 回复:0



远创智控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:183帖 | 0回
  • 年度积分:183
  • 历史总积分:330
  • 注册:2021年1月15日
发表于:2023-06-29 16:01:31
楼主

MODBUS-TCPEthernet IP 网关连接空压机 配置案例

本案例是工业现场应用远创智控YC-EIP-TCPEthernet/IPModbus-TCP网关连接AB PLC与空压机的配置案例。使用设备:罗克韦尔PLC,远创智控YC-EIP-TCP网关,

image1.png

THERNET/IP 的电气连接

image2.jpg

 ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1 2 3 6 这四根信号线可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加 Profinet EtherNet/IP网关YC-EIP-TCP EDS 文件;

image3.png

2添加远创智控YC-EIP-TCP:在 Controller Organizer 栏中,右键点击1769-L23E Ethernet Port LocalENB,选择New Module

image4.jpg 

3选择要添加的设备,点击“Create

image5.jpg

4Name中填入网关的名称,在IP Address中填入网关的 IP 地址,点击Change设置网关的输入输出数据长度。

image6.jpg

 

5、设置 Profinet EtherNet/IP 网关的设备名称和 IP 地址,本例为 eip IP192.168.1.11(此处设备名称可随意写,Profinet EtherNet/IP 网关在 EtherNet/IP 端不需要设置设备名称)image7.png

6, 下载配置到 PLC,打开配置 Profinet EtherNet/IP网关软件打开 GW Config 软件,选择Modbus 配置,点击确定后进入设置界面。

7, 双击软件右侧设备列表中的Modbus Slave,添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到 Modbus 总线中的所有站点,如下图:

image8.jpg 

8, 双击主窗口中的Modbus Master图标,设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为Modbus 主站工作时的特性,如下图:

image9.jpg 

9, 从站状态监测:如果打开从站状态监测功能,网关会在全部通讯数据的最后增加4 个字节(32 bits),用于标识相应32 个从站是否在线。

 

10,  双击主窗口的某一个Modbus Slave,可以设置该从站的报文。

image10.jpg 

11, 如下图所示,给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。

image11.png

image12.jpg 

 

     

12, 配置完成后,用户再次双击Modbus Master,点击地址表按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。

image13.jpg 

13, 用户配置完成 Modbus 报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置

14, 如果用户需要修改网关 LAN 口的 IP 地址,可以点击菜单栏设置——通讯设置——修改设备 IP,进行下载网口设置,如下图。用户点击工具——下载

 

 

 

 