首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

(海利普HLP-SV系列)变频器RS485通信调试基础 点击:7658 | 回复:50



老菜鸟

    
  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 19:43:31
楼主

在一般工业应用中,对于变频器的控制大部分采用的是常规控制——开关量、模拟量控制,比较少的采用的是通信总线控制。但就发展趋势而言,因为现场总线的诸多优点——节省材料/工时、可靠性、信息的多样化等,决定了通信的应用在工程中越来越广泛。

要让变频器和上位机进行通信,无论变频器和什么通信,PLC也好、PC机也好、触摸屏也好、单片机也好,就必须先了解变频器的通信结构。先把变频器本身的通信调试通了,才能让它和别的设备进行联调。这就像设备组装一样,必须先保证每个配件是好的,才能组装上去,否则配件都不行,产品整体也就不行了。

在这个帖子里,和大家聊聊关于变频器的通信调试方面的问题。




老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 19:48:09
1楼
??? 现在的变频器,除了部分品牌的迷你型和经济型变频器,绝大多数都支持RS485通信。要调试变频器通信,请先仔细阅读该品牌该型号的变频器说明书,了解通信硬件和通信软件方面的东西。只有这样,才可以少走弯路。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 20:26:27
2楼

调试变频器通信的步骤:

1、对硬件设备(例如拨码开关、跳线等)进行操作,使变频器工作在通信模式。

2、对变频器操作面板进行操作,使变频器工作在通信模式。

3、对变频器参数进行设置,使变频器工作在通信模式。

4、要使变频器以哪种通信协议进行通信,就要设置相应的变频器参数。如果参数设置不正确,其它设备将无法与其通信或无法接收到正确的返回数据。

5、把变频器的通信端口与PC机连接起来。变频器采用RJ11端子就用水晶头连接,采用端子就直接用导线连接。变频器采用RS485通信就要采用RS232转RS485转换模块与电脑连接——采用原装西门子S7-200 PC/PPI电缆6ES7901-3CB30-0XA0这种RS232/PPI多主站电缆也应该可以连接。?

6、在电脑上打开串口调试软件,按指定的通信协议给变频器发送相应的数据,变频器就会返回对应的数据帧。如果正确,就算调试完毕了。

CGP888

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:151
  • 注册:2008年10月10日
发表于:2008-10-17 20:59:44
3楼
举个例子多好啊!呵呵

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:19:02
4楼

哦,我下面就会举例的,请关注。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:22:16
5楼

在下面我准备谈一下实例操作。在进行实例操作之前,建议弄清楚相关知识:总线结构、通信协议、数据校验等相关知识。如果不是太了解,建议参阅我发的相关帖子(嘿嘿,我可没有做广告的嫌疑哈@_@):

RS232、RS422、RS485串行通讯标准总结:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008101416431400002

RS485通信电缆与西门子S7-200系列PLC编程电缆:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008101616245300007

原创:数据帧校验总结(CRC_LRC_PC_SC_S-XORC校验等) :http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008101411312700003

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:37:00
6楼

下面以丹佛斯Danfoss属下成员企业浙江HOLIP海利普电子科技有限公司的HLP-SV系列变频器HLP-SV0D7521A为例,来举例。

1、对硬件设备(例如拨码开关、跳线等)进行操作,使变频器工作在通信模式。

改变频器有个硬件拨码开关,只有把这个开关设置为开启状态,变频器才会工作在通信模式。这是变频器操作手册上的相关说明:

?

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:48:02
7楼

这个开关的实际位置和外形如下图所示,出厂默认在左边为关闭通信功能,现在应该拨到右边凯奇通信功能:

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:50:37
8楼

放大图如下:(内容不得少于10个字,否则不能回复)

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:53:29
9楼
说明:对硬件进行处理,置通信模式为有效。切断变频器电源,把61/68/69端子排上面那个左侧有“1、2”标识而右侧有“ON”标识的拨码开关从左边拨到右边(该开关出厂时在左边)。为了最大可能的避免通信线路的损坏,请在关闭变频器电源的情况下对该拨码开关进行操作

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:57:51
10楼

2、对变频器操作面板进行操作,使变频器工作在通信模式。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 21:59:47
11楼

上图中说得很明白,要把“Auto On”键按下,使其灯亮,变频器工作在通讯控制模式。

对变频器面板进行操作,置通信模式为有效。按下变频器面板上的“AutoON”键,确认“AutoON”指示灯常亮而“HandOn”和“OffReset”指示灯不亮。“AutoON”为自动键,“AutoON”指示灯常亮表示端子和通讯控制模式开启。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 22:01:26
12楼

下面就把第3步和第4步连起来进行说明。

发表于:2008-10-17 22:04:31
13楼

首先进行参数初始化。因为不能确认在这之前是否有别人动过变频器,这样可以避免很多不必要的麻烦。免得因为某个参数有问题,而在后面费尽心思的去想啊想。

参数初始化。变频器上电,按“Menu”、“↙”、“↑”、“↓”键让变频器显示参数“14-22”, 按下“↙”键确认;把该参数改为2(默认值为0,2为参数初始化),按下“↙”键确认;切断主电源,等待显示器关闭;重新连接主电源,此时变频器已复位,变频器显示“AL80”恢复出厂值,按下“↙”键确认;按下“Off/Reset”键复位。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 22:06:18
14楼

然后设置变频器参数。这里举例,笔者采用丹佛斯的FC通信协议来进行通信。所以其他参数就不设置了,采用默认的就可以。说明如下:

参数设置。
对于采用丹佛斯Danfoss-FC通信协议(该协议为丹佛斯自己的协议,相比标准的Modbus协议,它能够提供更多的变频器数据信息)进行通信的情况,参数配置如下所述。
8-01:控制方式设置为0(默认)--数字和控制字,使用数字输入或控制字做控制。
8-02:控制字来源设置为1(默认)--FC 485,由RS485通信端口作为控制字来源。
8-03:控制字中断时间设置为1.0秒(默认)。
8-04:控制字中断时间功能设置为0(默认)--无效,控制字中断功能不复位。
8-06:复位控制字中断设置为0(默认)--无效,无动作。
8-30:通信协议设置0(默认)--FC协议;通信协议更改后必须等变频器断电重启后才会生效。
8-31:总线地址设为1(默认)。
8-32:FC端口的波特率设置为2(默认)--9600bps,更改波特率将在在线的总线请求响应后生效。
8-33:FC端口的校验位设置为0(默认)--MODBUS协议无校验;此参数仅对MODBUS端口有效,FC总线总是偶校验,1个停止位。
8-35:最小响应延迟时间设置为0.010秒(默认)。
8-36:最大响应延迟时间设置为5.000秒(默认)。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-17 22:08:03
15楼
回去睡觉了,明天再来发@_@

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-18 09:17:07
16楼

切断变频器电源,通过RS232转RS485转换器(电缆)把变频器和电脑连接起来。变频器的68端子为RS485+,与RS232转RS485转换器的RS485+端子连接;69端子为RS485-,与RS232转RS485转换器的RS485-端子连接;接线不能接反,否则不能接收到数据或不能接收到正确的数据,而且可能损坏电脑和变频器的通信口(如果RS485+和RS485-接反,一般情况下不会损坏电脑和变频器的通信口)。为了最大可能的避免通信口的损坏,请养成良好的操作习惯——不能带电拔插、断开或接通数据线。

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-18 09:19:10
17楼

下面是该变频器的端子图:

朱恩清

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 1511回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4570
  • 注册:2004年6月15日
发表于:2008-10-18 09:23:32
18楼
呵呵!老菜鸟发飙啦!辛苦了!

老菜鸟

  • 精华:22帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:301帖 | 8609回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24924
  • 注册:2003年6月15日
发表于:2008-10-18 09:23:48
19楼

6、在电脑上打开串口调试软件,按指定的通信协议给变频器发送相应的数据,变频器就会返回对应的数据帧。

在这步操作的时候,建议阅读:

发表于:2008-10-18 09:25:06
20楼
嘿嘿,多谢楼上的兄弟!

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页