请问吴志扬老师,你在 <<流行现场总线简介>>里关于BITBUS有如下文字: BITBUS系递阶集散控制网络,控制功能放在智能从节点中,主节点控制整个过程。程序可在从节点中下载和运行。BITBUS是一种很老的现场总线方案,已有广泛的安装和应用,其问题在于总线芯片已过时。 请问吴志扬,何为"总线芯片已过时"?Intel是芯片巨人,国内也有南方厂家用BITBUS,如何解释?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-16 15:41:00
1楼
虽然Intel公司在80年代初推出了Bitbus,主要芯片为i8044和i80152, 但这两种芯片已停产,Intel公司已退出了市场。 当然,KAWASAKI和Innovasic公司目前还可提供80152,且Innovasic 有兼容的i8044。也有成功先例表明可以运行在MC68360、MPC860 (PowerPC)及外部SDLC-Controllers (如80186/ESCC2、 386ex/Z16C32或TLCS900/Z16C32)等芯片上。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-16 15:49:00
2楼
事实上,BITBUS目前在世界上有大约400万个节点,(数量不算多),你可以用它来做很多事情:如传动控制、楼宇控制、安保系统等等,但最好不要用在从节点之间需要高数据通信速率或纯粹的"执行器/传感器"类型的应用场合。