【实例分享】S7-1500通过网口连接485 ABB变频器 点击:611 | 回复:0



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2023-05-24 15:29:57
楼主

客户使用了我们ModbusTCP/ModbusRTU转换器,用来连接一款ABB变频器,然后用S7-1500PLC控制这个ABB变频器,下面以1500 PLC读取变频器的其中一个参数频率来举个例子:

一、所用硬件设备:
1.ABB品牌变频器(型号:ACS510)
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块
3.西门子S7-1500 PLC
二、硬件连接图示如下:

附件 图片1.jpg

参数设置如下:

1.ABB变频器默认的通讯参数为:9600,n,8,1;站号地址1
2.ModbusTCP转ModbusRTU模块设置的相关参数:
(1)转换器的IP地址,将该转换器通过网线与电脑连接好,IE浏览器输入192.168.1.222,进入IP设置

附件 0000.jpg
附件 图片3.jpg

(2)Modbus RTU侧从站设置

附件 111.jpg

3.ACS510 ABB变频器寄存器地址是102,这里用的是03功能码,形式为4xxxx将其当前频率参数改为250

附件 图片5.jpg

4.西门子S7-1500 PLC程序如下:
注意:西门子modbus地址读写加一位,从103开始,指针指向MW2000地址,然后在线监控就能读过来刚才变频器设定的数据,如下

附件 图片6.jpg
附件 图片7.jpg




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师