头一回接触这种网关,灵活性更高,拿到手我以为就是个正常的供网设备,没想到这玩意还挺恶心人,我也是感受到了技术革命带来的窘迫感,几年前我就用4G网关上云平台,玩的那叫一个溜,什么MQTT,HTTP,这都是凉菜,这玩意儿拿到手可是给打脸了。主要是云平台更新的我都不会玩了,点了个回到旧版本,好像我也不咋会用,尤其是ONENET,以前还用WiFi模块传数据呢,现在搞得我不知道从何下手,最后还是TLINK改动比较少,找回账号以后上去发现我以前的测试应用没了,是不是当僵尸号给处理了。
这就是程序,是不是兰州拉面都不敢这么拧巴着拉。先说一下功能,我用了一个485口采集了三个设备的数据,然后把数据解出来,再组合成平台协议,最后利用MQTT送出去,一号设备采集2个数据,二号设备采集2个数据,三号设备采集4个数据,最后合成一条消息推送出去,上图左侧是编程用的指令,可以理解成打包好的功能块,中间是流程,右侧是调试窗口。这一切都在浏览器里进行,没有软件,也没有工具。
再说说这个硬件,其实就是个4G网关的升级版,可以插卡,也可以直接连路由器,总之能让它上网就行,剩下的就是拉线,至于他的计算能力和解析能力这还是比较麻烦的,必要的时候还得用JAVA,我不咋会,所以我重新组合的时候求助了售后。还有加强版的硬件,带模拟量输入输出,开关量输入输出等,这些都得在浏览器里拉线走流程,哈哈。
因为穷和懒所以用modscan的弟弟modsim仿真了三个从站,然后用USB转485模块接在这个拉面网关上,网关没有用4G卡,所以用的网关的网口接的交换机,最后去的路由器,大概就这么个流程,最后在TLINK上搞出了一个简洁版的效果,组态应用我没做,我只是测试下这个硬件而已。
效果还行,更新数据挺利索的,偶尔会显示已请求连接,但是设备不会掉线,也不耽误数据刷新,以前还弄过开关量的控制下发到PLC远程控制,今天这个就只是个采集,主要是项目没有控制需求,测试就没有意义了。
好了,牛先吹到这儿,我看着封装功能块还有S7协议读取和写入功能,找个SMART研究一下去,后面要有啥新的发现我再来整一帖。