开疆智能profinet转canopen网关连接施耐德变频器配置案例 点击:406 | 回复:0



开疆智能技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:39帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:177
  • 注册:2017年3月14日
发表于:2023-04-11 19:14:53
楼主

本案例是石化客户现场使用开疆智能生产的Profinet转CanOpen网关连接西门子1200PLC与施耐德ATV系列变频器的配置案例,使用设备:西门子1200PLC、开疆智能Profinet转CanOpen协议转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部;
图片0.png
1.打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等);
图片1.png
2.选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件;
图片2.png
3.选择对应的Profinet转CanOpen网关;
图片3.png
4.设置Profinet转CanOpen网关的设备名称及IP地址(与plc保持在同一网段);
图片4.png
5.设置需要的输入输出字节长度,下载组态至PLC即可;
图片5.png
6.打开Profinet转CanOpen网关配置软件CANopen Configuration Studio;
图片6.png
7.导入从站的EDS文件;



8.点击添加设备,在弹出的选项中选择对应的主从站到工程;
图片8.png
9.首先设置主站参数,在此界面设置canopen的波特率及通讯周期;
图片9.png
10.设置CanOpen通讯的心跳参数;
图片10.png
11.此界面设置Profinet转CanOpen网关在Profinet网络中的设备名称及IP,要与PLC组态软件中保持一致,设置canopen从站中的PDO参数,每个PDO可以添加8个字节的参数,如果超过则该pdo数据不会被传输并报错,通道偏移对应PLC中的IQ地址映射,如前图中Q地址范围是64-71则通道0对应QB64,1对应QB65以此类推;



12.传输类型用来设置canopen的传输模式分别为:异步周期、同步周期、远程帧(周期)、远程帧(触发)、触发(自定义)触发(供应商事件);
图片12.png

13.如果通道偏移不会算可以点击自动计算进行分配,配置完成后下载配置到Profinet转CanOpen网关,先点击设置,搜索Profinet转CanOpen网关默认IP(电脑要与网关保持在同一网段否则无法下载);



14.点击生成并下载到Profinet转CanOpen网关;




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师