使用多功能交换机连不上S7-1200和SMART LINE触摸屏通讯如何解决? 点击:460 | 回复:1



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2022-11-18 14:23:23
楼主

近期发现很多客户反应,S7-1200/1500PLC通过交换机A型或S型与西门子SMART LINE精彩系列触摸屏连接不上,下面要注意一些细节上的问题。
1.在 WinCC Flexible 中【连接】——【接口】选“以太网”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [默认:192.168.1.10] ,【循环操作】打对号“V”;另外SMART LINE 触摸屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(而且地址是大于200的)。

附件 1.jpg

2.在 S7-1200/S7-1500PLC的编程软件TIA Portal中,初始定义 DB 块时, 【优化的块访问】的选项不要打对号“√”。

附件 2.jpg

3.连接 V4.0 以上版本的 PLC 时,需要将TIA Portal中的【设备组态】——【属性】——【连接机制】——允许从远程伙伴(PLC、HMI、OPC、...)使用 PUT/GET 通讯访问打“√”。

附件 3.jpg

4.博途中下面的“以太网地址”菜单栏里的“子网”添加一下,默认就行。(在线模式时添加不了,得手动改成离线模式后才可以添加)

附件 4.jpg

注意:如果触摸屏中数据突然出现部分数据消失,请查看触摸屏的IP地址,这是因为DB块的部分数据没有显示出来。这时检查一下触摸屏的地址,如果IP地址最后一个段地址小于200的话,那么将触摸屏的最后一个段的地址改为200以上。这是因为交换机是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子 SMART LINE 触摸屏的[注:上位机 IP 地址为:192.168.1.0-192.168.1.199; SMART LINE 的 IP 地址为192.168.1.200-192.168.1.255];只要最后一个段的地址小于 200,交换机就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子 S7-300 TCP 协议,当地址大于等于 200 时就使用西门子 SMART LINE 触摸屏以太网协议,并启动 V 区与 DB 块映射转换功能。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



风中百合哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1739
  • 历史总积分:7397
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2023-02-13 08:42:41
1楼

好好学习,天天向上


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师