霍尼韦尔控制 点击:500 | 回复:4



myxinnet

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年8月22日
发表于:2022-09-21 23:08:19
楼主

请问霍尼韦尔dcs怎么组态实现一个阀门的开度完全同步另外一个阀门的开度?比如PIC001完全同步PIC002的开度?假如PIC002自控开度是60%PIC001的开度也自动同步成开度60%。这要怎么组态实现呢?



楼主最近还看过



myxinnet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年8月22日
发表于:2022-09-22 12:09:08
1楼

myxinnet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年8月22日
发表于:2022-09-22 12:10:09
2楼

有会的给我个提示。

年轻人6630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2014年9月20日
发表于:2022-09-24 07:47:09
3楼

PID的输出加个FANOUT  给这两个AO

myxinnet

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2018年8月22日
发表于:2022-10-04 06:40:58
4楼

"年轻人6630" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【PID的输出加个FANOUT  给这两个AO】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


好的,我试试。谢谢



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师