分享一个工作中遇到的小疑点新手看看高手跳过了。
如图在工作中做组态,选信号反馈时在图纸和控制柜中找到的一个MX+OF无源型脱扣器一开始不知道是个什么原理,度娘后才学习到这个东东是个反馈信号和控制断路器断开的元件。
在EPLAN中画图可以看出,脱扣器的11,12,14接信号反馈常开常闭与PLC输入数字端DI接这样就可以断定空开0Q11是闭合还是断开的。C1和C2接220V(脱扣器有220V和24V的里面是个线圈)火线串在中间继电器的常开上(必须是常开的)中间继电器的线圈接PLC输出端DQ,这样就可以远程控制脱扣器切断空开断开负载(网上说是和消防有关联接到失火时由PLC控制切断空开下端的负载),也可以不接这个控制只取信号反馈给PLC来通过弹窗来提示远程分站柜跳闸故障。