工业远程控制器模块WITLINE-BOX-4G组网操作 点击:344 | 回复:0



cksky888

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 0回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:132
  • 注册:2022年5月19日
发表于:2022-08-19 14:54:30
楼主

WITLINE-BOX-4G设备远程控制器组网功能需要与WITLINE-SAVER 设备远程服务器配合使用。WITLINE-SAVER 是辰控智能研发的一款设备远程器服务产品,用于多个现场集中监控,一般应用在总 室做为主服务器,结合现场的设备远程控制器产品进行 全球的异地现场远程维护,把多个现场的数据通 过组态软件采购到总控室集中监控,配合现场的 WITLINE 系列设备远程控制器产品连接的 PLC,变频器, HMI,伺服,DCS 等自控系统远程监控、调试、程序上下载及远程维护等功能。


操作步骤:

1) 进入WITLINE-SAVER设备远程服务器设置相关参数,默认网关进入:192.168.10.1,用户名和密码都是 admin。


2)跨域组网-基本设置,把远程智控通 WITLINE 系列的 ID 号和组网密码添加到服务里上。(切记,只需增加一次即可,ID 号 和组网密码一定要完全正确,无需两边添加)

 

每个现场的设备网关不能与 WITLINE-SAVER 同一网关以内,设备与设备之间的网关也不能一样。

 

比如 WITLINE-SAVER 服务器的网关是 192.168.10.1,那么其它不同现场的网关例如:

某某 1 号现场:192.168.11.1(PLC IP 地址:192.168.11.10,掩码:255.255.255.0,PLC 网关:

192.168.11.1)。

某某 2 号现场:192.168.12.1(PLC IP 地址:192.168.12.10,掩码:255.255.255.0,PLC 网关:

192.168.12.1)

某某 3 号现场:192.168.13.1(PLC IP 地址:192.168.13.10,掩码:255.255.255.0,PLC 网关:

192.168.13.1)……….跟据服务器的选型要求,可同时增加 6-200 个现场。


3)增加成功后,可从远程的跨域组网里组网状态看到是否连接成功。


4)通过服务器 WITLINE-SAVER 远程连接一下 1 号现场的 S7-200PLC。设备远程控制器 WITLINE-BOX-4G 上电上网,通过上位机进入到浏览器 192.168.11.1,在跨域组网栏目的基本设置里记录好设备的 ID 号和组网密码。

Y5.png


5)把S7- 200PLC 以太网的 IP 地址设置为 192.168.11.10,与远程设备在网一网段。(无论是西门子, 三菱,AB,GE,松下等 PLC,HMI 或控制器,只要设置网关与远程设备同一网段,IP 不要冲突 都可远程)。

把S7- 200PLC 以太网与 WITLINE-BOX-4G 的黄色 LAN 口连接。

 

6)设备远程控制器 WITLINE-SAVER 上电上网,通过上位机进入到浏览器 192.168.10.1,在跨域组 网栏目的组网管理里把设备远程控制器 WITLINE-BOX-4G 设备的 ID 号和组网密码填写组网配置里。


7)打开 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 软件,设置 PG/PC 接口,正确选好网卡驱动,即可完成访问。