200PLC转以太网与研华webaccess modbusTCP客户端在空调机上应用配置案例
简要说明
通过研华 WebAccess 软件实现以太网采集现场设备的实时生产和设备数据。现场空调机控制采集控制器采用西门子 S7200 和 S7300 系列 PLC,以太网通讯模块采用兴达易控 MPI-ETH-XD1.0/PPI-ETH-XD1.0以太网模块连接工控机
方案实施介绍
一.硬件连接
将PPI-ETH-XD1.0 连接到西门子 S7200 系列 PL上; 将 MPI-ETH-XD1.0 连接到西门子 S7300 系列 PLC 上
将兴达易控CHNet 模块通过网线与上位机电脑连接。
二、配置以太网通讯模块参数
三、研华 WebAccess 软件设置如下:
新建工程,输入工程名称,点击“提交新的工程”。打开 IE 浏览器,输入 http://127.0.0.1,回车登入到设置页面,点击“工程管理”。
点击“添加监控节点”。
在设置页面中填入“节点名称”,点击“提交”。
在设置页面中,“接口名称”中选择“TCPIP”,点击“提交”。点击“添加通讯端口”。
点击“添加设备”。
6、 根据所要连接的设备类型,选择相应的设备驱动,具体如下:
连接西门子 S7200
连接西门子 S7300输入设备名称,在“设备类型”中选择“SiemS72”,“IP 地址”处填入PPI-ETH-XD1.0 模块的 IP 地址,“通讯端口号”为 102,点击“提交”。
输入设备名称,在“设备类型”中选择“SiemS7”,“IP 地址”处填入 MPI-ETH-XD1.0 模块的 IP 地址,“通讯端口号”为 102,点击“提交”。
7.新建通讯点及画面,启动运行,即可监控各设备下的实时数据。
楼主最近还看过