ACS880变频器无故障码没有输出电压 点击:751 | 回复:5



muyi10

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2022-06-16 18:55:16
楼主

ABB 变频器ACS880用来给100kw轴流泵启动用,一样的配置6台,用的一样的参数设置存储卡,其中两台变频器启动没有电压输出,没有故障码。用其它启动正常的变频器上的存储卡和这两个分别对调测试还是一样。是两台变频器本身软件或者硬件故障吗?请老师傅帮忙给点思路,谢谢



楼主最近还看过



郭冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 619回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:147000
  • 注册:2022年4月24日
发表于:2022-06-17 11:34:54
1楼

你好,这个问题你试一下,去掉负载的情况,检查变频器的输出。另外排查一下是不是硬件问题造成的。

郭冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 619回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:147000
  • 注册:2022年4月24日
发表于:2022-06-17 11:36:54
2楼

还有检查驱动条件,频率给定的值是不是有问题,等这些情况,谢谢

muyi10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2011年4月06日
发表于:2022-06-17 18:09:30
3楼

回复内容:

对:郭冬冬 还有检查驱动条件,频率给定的值是不是有问题,等这些情况,谢谢     内容的回复:

谢谢,还在检查中。我这种只用来短时间启动的,plc给出的4-20mA信号,一般设定启动时间是多长?

郭冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 619回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:147000
  • 注册:2022年4月24日
发表于:2022-06-19 09:44:21
4楼

一般启动时间你给个5S或6S就可以了

王惠勇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2010年12月01日
发表于:2022-09-09 08:22:13
5楼

把参数组重新输入一边,有可能是参数丢失造成的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师