小明0714
刚实习,做一了个单圈的绝对值编码器,上电伺服驱动器无报错,空载运行就动一下或者突然一大圈,然后就不动,有电流声,多摩川的协议,数据是对,62.5US之内能完成发送数据(就是位置是比较提前的,我在串口发送用DMA的时候去获取位置),控制器也设置了是多摩川的编码器和单圈,第一次搞电机,查了很多资料不知道是什么问题,有点懵逼了,求大哥们指点指点
楼主最近还看过
请叫我王老湿
是不是伺服电机刚性没调好,最好用伺服调试软件自整定一下
雪夜守护者
看描述像换相角度的问题:突然运动却不超过一圈,停止后有很强的电流声。
驱动器应该能自动重新整定一下换相角,记得整定的时候脱开负载。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼 对内容: 【是不是伺服电机刚性没调好,最好用伺服调试软件自整定一下】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
感谢,我试试,我去看看刚性是什么,刚接触很多术语不懂,前几天刚回去拿毕业证,没看消息。
前辈,我刚学习了一下,大概了解一下,这个驱动器里面设置了自整定(1设定),是不是我这个位置的响应和之前的编码器不一样,这些参数都要自己调整吗。我刚才上电,发现有时候一直转停不下来,本来应该试运行就动一点点的。
"雪夜守护者" 的回复,发表在2楼 对内容: 【看描述像换相角度的问题:突然运动却不超过一圈,停止后有很强的电流声。驱动器应该能自动重新整定一下换相角,记得整定的时候脱开负载。...】进行回复:
前辈,这个脱开负载就是空转的意思吗?
现在这个能在一定的角度运作,但是不能动很多,但是原来我模仿的编码器,按住能一直转,我的不行,到了一定角度再一直按会过流保护什么的
"小明0714" 的回复,发表在5楼 对内容: 【"雪夜守护者" 的回复,发表在2楼 对内容: 【看描述像换相角度的问题:突然运动却不超过一圈,停止后有很强的电流声。驱动器应该能自动重新整定一下换相角,记得整定的时候脱开负载。...】进...】进行回复:
对,只剩电机本身和你的编码器。这样寻相可以更准一些
前辈,我这个只能这样了,最少的负载了很尴尬,但是感觉这个电机一直不换向一样。在一定角度运行,这个需不需要调零呀。
已经搞定了,谢谢各位,好像是应为多摩川的特征值有问题,我0x17换成0X11就好了
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。