施耐德 变频器 ATV71 Profibus-DP通讯 点击:624 | 回复:6



东莞彭于晏

    
  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 36回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:231
  • 注册:2020年10月29日
发表于:2022-05-14 20:13:58
楼主
求助帖50分-已结帖

请教一下大家

施耐德变频器的    profibus-DP通讯

        主站     西门子1200PLC  

        从站     施耐德变频器 

        施耐德的DP通讯卡一直通讯不上,2.1一直快速闪红灯, DP通讯卡的拨码开关设置的地址是5,博图里面组态的GSD文件的地址也是5,然后一直通讯没反应。

        请问施耐德变频器内要设置什么参数才能通讯上吗,还是程序里面要写一些什么程序才能通讯得上呢?



楼主最近还看过



yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2022-05-15 09:51:30
1楼

打施耐德400,别人还真没办法帮你的

周波BO

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2019年5月16日
发表于:2022-05-15 11:05:27
2楼

1楼正解,找供应商提供帮助

东莞彭于晏

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 36回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:231
  • 注册:2020年10月29日
发表于:2022-05-15 21:05:57
3楼

大家有没有那个TELE0956的GSD文件啊

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2022-05-15 21:53:03
4楼

GSD文件最好问厂家要?DP通信西门子官网有标准视频,照着做操作就行

东莞彭于晏

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:20帖 | 36回
  • 年度积分:88
  • 历史总积分:231
  • 注册:2020年10月29日
发表于:2022-05-18 20:33:41
5楼

搞定了  就是GSD文件错了,开始拿到的GSD文件是那个通讯卡的另外一个版本的,换了一个GSD文件后就通讯上了。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-07-10 13:09:28
6楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师