  一、开关电源不宜采用预检预修维护方法

    在早期,由于国产相控电源元件易老化,可靠性不高,以预检预修方式进行维护有一定的积极意义。但九十年代的高频开关电源采用了新型元器件,其质量高、运行稳定可靠,并且具有完善的自我保护功能及较高的自动化程度。如果仍然采用传统的预检预修维护方式,不但不能发现隐患,还会由于反复拆卸造成一些人为故障。我们在实际工作中就曾发生过由于拆卸造成损坏的事例。

二、应定期进行数据分析

    我们将开关电源电脑记录下来的各种信息定期打印出来,可以很方便地了解到电源本身的历史资料,例如何时发生过交流中断、何时进行了电池充放电,以及电源目前的工作状态等等。通过对这些资料的分析,可发现一定的问题,如有必要可及时进行数据修改。

三、应加装防尘隔离装置

我们知道,无防尘隔离装置的机房内,机房含尘量较大。由于开关电源采用强迫风冷方式冷却的居多,空气流动势必将尘土带入设备中,而开关电源不宜经常拆卸清理,过量的尘土累积,遇潮湿天气就会造成漏电短路,导致故障发生。我单位就曾有一模块投入运行不到半年就发生自动停机,经技术人员前来检查,拆开发现其内部尘土厚度已将电子元件埋没,经确认引起故障是尘土短路造成的。近来随着环境恶化,灰尘污染已是主要的污染源之一。一块2000A的模块价值七、八万元,一个电源室加装隔离装置约需八千元。因此,无论从经济的角度还是从可靠性的角度来看,加装防尘隔离装置都是必要的,有条件的还应配装空调设备。


四、及时实施集中监控

    随着通信设备的扩容,电源设备越来越多,其分布点越来越分散,需要维护的人员越来越多,与减员增效形成矛盾。解决矛盾的一条重要途径就是实施集中监控。实施集中监控可根据现有条件逐步进行,不必强求一步到位。实行集中监控做到减人增效,又解决故障处理的时效性,还能减少备品备件数量,可谓一举数得,是值得大力推广的。

五、定期清扫、检查

    在整流器使用过程中,用户根据机器工作环境,定期进行清扫,检查。按如下步骤:

    1、打开机箱前,须断开外接电源30分钟后进行。

    2、打开机箱后,清扫各部分的尘埃,可用干布或毛刷,也可用压缩空气吹拭,但注意气压不可过高,以免损坏元器件。

    3、检查电源是否正常检查空气开关分断是否可靠。

    4、检查风扇工作是否异常,有无杂声。

    5、检查输出铜排有无氧化现象,要及时进行清理。

    6、检查螺丝,螺帽有无松动等。

    7、水冷式开关电源,如有发现机器有水流出,应检查水路中是否漏水,应拧紧卡簧。根据所使用的水质状况,定期进行清洗。