倍讯科技BX-PBM-PN网关,用于将多个PROFIBUS-DP从站设备集成入PROFINET网络,实现PROFIBUS转PROFINET功能。配上网关专用的GSD文件,实现PROFINET主站(西门子S7-1200或S7-1500等)对PROFIBUS-DP从站的控制。
1、PROFIBUS转PROFINET网关BX-PBM-PN设置,安装设置软件PROFIBUS Studio。打开PROFIBUS Studio软件,导入PROFIBUS设备的GSD文件;
2、首先用PROFIBUS转PROFINET网关配置软件新建工程;
3、配置PROFIBUS转PROFINET网关的PROFINET从站参数以及PROFIBUS主站参数;
4、配置PROFIBUS转PROFINET网关在PROFINET网络中的参数(ip地址、设备名称);
5、设置PROFIBUS转PROFINET网关作为DP主站的参数;
6、添加PROFIBUS-DP从站;
7、添加从站所需功能;
8、生成程序;
9、下载程序到网关;
10、设置PROFIBUS转PROFINET网关的网络组态,浏览GSD所在文件夹(GSD文件夹不要是中文),添加PROFIBUS转PROFINET网关的GSD文件到博图;
11、将模块添加进网络视图中,设置PROFIBUS转PROFINET网关的IP和设备名称;
12、注意:PROFIBUS转PROFINET网关的IP地址及设备名称要与PROFIBUS转PROFINET网关配置软件中保持一致;
13、双击PROFIBUS转PROFINET网关进入设备视图,设置所需要的输入输出字节数长度;
14、组态完成后进行下载,并对对应的I、Q地址进行读写即可。下载成功后将PROFIBUS转PROFINET网关模块重新上电即可,重新上电后PROFIBUS转PROFINET网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与PROFINET主站通讯正常。Run常亮表示PROFIBUS-DP网关主站通讯正常,ERR灯常亮表示与PROFIBUS-DP从站通讯中断。监控两边数值显示数据交换成功;
以上是通过PROFIBUS转PROFINET网关将PROFIBUS从站设备快速接入PROFINET通讯网络的方法案例分享,希望大家一起交流、探讨。