兴达易控RS232转Profinet网关XD-PNR200配置 点击:95 | 回复:0



Leon_XD

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 0回
  • 年度积分:126
  • 历史总积分:333
  • 注册:2021年5月10日
发表于:2022-02-08 20:08:24
楼主

XD-PNR200网关是由兴达易控(北京)科技有限公司(以下简称:兴达易控)生产的RS232转Profinet网关:RS232转PROFINET网关型号是XD-PNR200,能够实现RS232接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET工业以太网系统,该网关为自由协议RS232转PROFINET网关。网关在PROFINET一侧是PROFINET IO 从站,在串口一侧物理接口RS232,支持基于RS232的自由协议通信。

网络拓展图

 RS232转Profinet网关_XD-PNR200

博图配置XD-PNR200硬件组态

1.打开博图,选择PLC型号,设置PLCIP地址与本机的IP地址在一个网段上,这里用1200PLC为例

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

2.点击选项--管理通用站描述文件  加载提供的GSD文件

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

3.找到提供的GSD后缀的XML文件

 RS232转Profinet网关_XD-PNR200

4.安装完成之后

在网络视图--其他现场设备--PRPFINET IO--Gateway--Endaic--XD-PNR200--XD-PNR200

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

5.建立1200PLCXD-PNR200设备的连接

鼠标左键摁住1200PLCPROFINET接口(绿色方框)

拖动鼠标,到XD-PNR200设备PROFINET接口(绿色方框),松开左键。

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

6.XD-PNR200设备分配设备名称

右键选中XD-PNR200设备图标,弹出一个工具条

左键单击分配设备名称

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

7.选择要分配的设备名称

利用设备上的MAC地址选择要分配的模块。

XD-PNR200设备名称与MAC地址对照

 RS232转Profinet网关_XD-PNR200

8.进入到XD-PNR200设备视图操作界面。

2在设备概览区域中,系统提供了8个槽位,其中第一号槽位为设备默认的设备状态字和设备控制字槽位(tatus/FixedInLen+Length+Control_1),通过状态字PLC可以读取XD-PNR200设备

的运行状态,通过控制字PLC可以操作XD-PNR200设备。在后面的章节中详细讲解状态字和控制

3选中第一个槽位,选择属性,可以设定XD-PNR200设备的参数。设备视图操作界面。

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

9.选择2槽位双击“10Byte In 

 RS232转Profinet网关_XD-PNR200

10编译下载,把PLC的硬件组态下载到1200PLC

新建监控表

建立变量,由于XD-PNR200网关控制字和通信状态字占用2个字节

所以输入数据位IB是从第三个字节开始往后排

建立IB3-IB10数据读取成功

RS232转Profinet网关_XD-PNR200

经过以上简单的配置即可利用XD-PNR200把称重仪表通过RS232自由协议接到1200PLC Profinet网络上