鱼L
请问怎么把昆仑通态通过RS485与温度模块通讯读取到的温度数据传送到PLC中。
楼主最近还看过
yerone
循环脚本
设备通道对应好
设备0_读写D1 = 设备1_实际温度1
设备0_读写D2 = 设备1_实际温度2
设备0_读写D3 = 设备1_实际温度3
"yerone" 的回复,发表在1楼 对内容: 【循环脚本设备通道对应好 设备0_读写D1 = 设备1_实际温度1 设备0_读写D2 = 设备1_实际温度2 设备0_读写D3 = 设备1_实际温度3...】进行回复:
-----------------------------------------------------------
明白了,谢谢
飞龙819
"鱼L" 的回复,发表在2楼 对内容: 【"yerone" 的回复,发表在1楼 对内容: 【循环脚本设备通道对应好 设备0_读写D1 = 设备1_实际温度1 设备0_读写D2 = 设备1_实际温度2 设备0_读写D3 = 设备1...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
用PLC直接读,及时性好