LabVIEW编程LabVIEW开发NI PCI-6513数字滤波 例程与相关资料

NI PCI-6513具有64通道,±30 VDC,Sink输出,组隔离数字I/O设备 PCI‑6513是一款工业数字输出接口,具有八组隔离通道。 可编程上电状态功能可让用户使用软件来配置初始输出状态,以确保在连接到工业执行器时安全运行。 如果发生计算机或应用程序故障,PCI‑6513可以使用数字I/O看门狗切换到可配置的安全输出状态,以确保检测到故障状态并进行安全恢复

这是国外一套测试系统中用到的设备,软件和硬件系统都是从国外直接搬到国内的。当初也是由国外的工程师负责维护和升级,后来用户觉得他们来一次不方便,当然价格也很高,就找到我们来做维护了。这里的板卡只是整个系统中最基础的单元,在软件中也只是一个最基础的环节。这里只是记录和硬件相关的内容,就不涉及LabVIEW软件的内容了。

 image.png

板卡用的时间长了,需要注意电子元器件会有不稳定的情况,前几年出过问题,经过分析认为是硬件板卡工作不稳定了,更换后,故障就没再出现过。任何设备都是有寿命的,超期服役要有预案和准备。不要影响了正常的工作。淘宝上有卖二手设备的,一定注意。


为什么我的新板卡651X中的数字滤波不能像以前那样工作?

最近,我收到了一个新的651x设备,现在我的数字滤波器不能够正常配置对信号通过或截止的合理的宽度。但之前在旧卡上是可以正常工作的。新板卡相对旧板卡改变了哪些特性,我应该怎么设置我的数字滤波器?



解答:

对于C版本的651x系列的DIO板卡,为了提升热性能已改变其输入电路。因此,数字信号的上升沿和下降沿的时间已被延长,如下图所示。

 image.png

由于这一变化,你需要改变您的数字滤波器的设置才能看到以前651x版本的行为。具体来说,你可以基于下表来对你要测的信号来调整高低电平的通过和截止的时间宽度:

 

程序如下附件所示。