无锡耐特森Modbus RTU转Profinet网关配置案例 点击:713 | 回复:4



无锡耐特森

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 20回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:90
  • 注册:2021年7月05日
发表于:2021-12-15 19:41:07
楼主

本案例是模拟将无锡耐特森MCN-PN3001网关Modbus RTU设备数据接入到西门子Profinet网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,MCN-PN3001网关。Modbus从站为电脑安装modbus poll软件。
1.打开西门子博图软件建立新项目。
Modbus转Profinet1.png
2.安装GSD文件。
Modbus转Profinet2.png
3.添加无锡耐特森Modbus转Profinet网关模块。
Modbus转Profinet3.png
4.设置无锡耐特森Modbus转Profinet网关设备名称和IP地址本例为MCN-PN3001,IP为192.168.20.1。
Modbus转Profinet4.png
5.配置输入输出字节长度,本例为8个字节即4个寄存器。
Modbus转Profinet5.png
6.下载配置
7.设置无锡耐特森Modbus转Profinet网关网关参数,点击新建选择PN2MRS。
Modbus转Profinet6.7.png
8.设置Modbus转Profinet网关在Profinet网络中的设备名和IP地址(注意:要和博图中组态一致)。



9.设置Modbus转Profinet网关485参数,下载配置到网关,即可使用。
Modbus转Profinet9.png
10.打开Modbus Poll软件,连接Modbus从站,设置485通讯的波特率,数据位,奇偶校验。
Modbus转Profinet10.png
11.网关的参数地址,以03,10功能码为例:
Q地址所输出数据的寄存器范围为750-1499,
I地址输入数据寄存器地址范围为0-749。
Modbus转Profinet11.png
12.如图,主站对寄存器地址0写入数据,对应i地址的起始地址IW68,Q地址的输出数据在主站从寄存器地址750开始读取对应Q地址的起始地址QW64。
Modbus转Profinet12.png