在涡街流量计使用过程中,用户经常会遇到信号输出不稳定、不规则或者瞬时流量不稳定的问题。如遇到此类问题,可以排查以下几点:
1.首先检查管道中介质流量是否超出传感器的可测流量范围;
2.如果介质流量在可测范围内,检查前后直管段是否符合要求,并且确认管道中介质是否处于稳定流动状态,管道内无两相流或脉动流现象;
3.检查管道振动强度是否过大,若过大可以在流量计下游2D处加装管道支撑点;在满足直管要求的前提下,加装软管过渡。
4.检查仪表周围是否有较强电干扰信号,若有加强屏蔽和接地;
5.检查传感器是否被玷污、受潮、受损、引线接触不良,若有请清洗或更换传感器,紧固引线;
6.检查传感器安装是否同心或密封垫是否凸入管内,若有安装情况,调整密封垫内径;
7.检查传感器灵敏度的高低,调整灵敏度;
8.检查工艺流程是否稳定,调整安装位置;
9.检查发生体上是否有缠绕物;
10.查看管道内是否存在气穴现象,若有降低流速,增加管内压力。
如用户方技术人员无法解决相关问题,可以咨询涡街流量计厂家。青岛和晟智远仪表是专业的涡街流量计生产厂家,多年从事热力能源计量监控系统、流量计、压力仪表及调节仪表的研制、开发与销售,承揽企业内部能源管理系统的建立。并且拥有仪表科研生产基地,基础设施完善,技工手段可靠,检测手段先进,产品售后服务可靠。数字涡街流量计,电磁/超声波流量计,平衡流量计,流量积算仪,预付费计量系统等相关技术交流欢迎咨询【青岛和晟智远仪表】【刘经理 18954831481】