FX5UmodbusTcp主站/客户端通讯实例 点击:748 | 回复:7



mygk1578

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2017年9月02日
发表于:2021-11-03 22:17:17
楼主

视频可以参考这个,全网发现只有这个讲的比较全面,可以跟着操作一下:

https://www.ixigua.com/6903339805459874312?utm_source=xiguastudio


资料是技成的,可以参考一下!

正在下载,请等待……
下载附件需1积分!



楼主最近还看过



mygk1578

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2017年9月02日
发表于:2021-11-03 22:27:21
1楼

FX5U,做从站/服务器端,比较简单,2步配置就可以搞定,也不需要编程。但是做主站/客户端,就有点复杂了,不仅要配置,还是写程序,照着视频讲解,初步能把这个通讯搞起来,但是离现场的实际应用,好像还是有点问题:


1、执行sp.ecprtcl指令太快了,我用模拟器测了一下,1秒钟轮询了200次,不知道如何控制这个轮询的间隔,这个快的轮询速度,估计下位机一般响应不了。

2、网络异常或server端异常时,程序如何控制?sp.socopen和sp.socclose执行的效果,不是自己想的那样。实测连2次就出问题,不知道问题出在哪?



以上情况,大家做实际项目的时候有没有遇到,是怎么处理的?我测了怎么就不行呢,也不知道是哪里出错了,望指教!!!


mygk1578

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2017年9月02日
发表于:2021-12-15 11:24:36
2楼

刷新求助,有没有碰到过类似问题?

工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2274回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:309
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2023-10-14 11:55:27
3楼

谢谢分享

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1999回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2023-10-18 13:13:03
4楼

多谢楼主的辛苦分享

silky_56

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2000回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2003年8月15日
发表于:2023-10-18 13:14:01
5楼

感谢楼主的分享

谈笑往来

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 296回
  • 年度积分:44
  • 历史总积分:53
  • 注册:2015年5月08日
发表于:2023-11-09 09:35:11
6楼

谢谢分享

工控网88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2452回
  • 年度积分:90
  • 历史总积分:431
  • 注册:2019年8月17日
发表于:2024-04-21 14:27:05
7楼

感谢楼主的分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师