刘建
ABB ACS510 1拖1
AI1 远传压力表, KM接触器
PID宏,
参数设置代码 跪求啊
楼主最近还看过
参数 怎么设置啊 。在线灯啊
直接给管道里打水,要求4个压力。
问学_23
9902:6
1101:1
1103:AI1
1106:PID1
1107:0%
1108:100%
1301:20%
1302:100%
4001:1.0
4002:3.0
4010:19
4012:0.0%
4014:1
空不异色
引用 "问学_23" 的回复,发表在3楼 内容: 9902:61101:11103:AI11106:PID11107:0%1108:100%1301:20%1302:100%4001:1.04002:3.04010:194012:0.0%4014:1...
"空不异色" 的回复,发表在4楼 对内容: 【引用 "问学_23" 的回复,发表在3楼 内容: 9902:61101:11103:AI11106:PID11107:0%1108:100%1301:20%1302:100%4001:1...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
OK了
懂一点点
牛人啊,一下就解决了