开关电源的负极短接后,负极可以混用吗?(相当于几个PLC控制箱,都有各自的开关电源,把几个电箱的开关电源负极全短接,然后用短接后的负极经过各种触点后直接到了另1个电箱的PLC的输入点(相当与连机信号),注意各自电箱的PLC输入公共端都用是自己电箱的开关电源正极)。这种做法靠谱吗?
1.西门子smart的数字量输入是双极性吗?就是说输入公共点接24V,所有的I输入点反馈接0V。我以前都是这样接的没发现有问题,不知有没有影响?
2.几个开关电源的负极短接后,PLC的数字量输入公共点用的24V-1(1号开关电源的正级),但是I点反馈的0V没有统一,所有按钮和急停用的是0V-1反馈给I点,所有的风阀电磁阀的执行器反馈信号用的是0V-2(2号开关电源的负极)。有没有问题? 就相当于把几个电箱的开关电源的0V短接,用另1个电箱的0V信号反馈给本方电箱的PLC输入,作为2个电箱的联机信号。
最近我的几个项目是这样接线的,坏了3个假的明纬开关电源,我不知道是我接线不规范还是电源本身质量问题。
所有想问西门子SMART的输入是不是双极性,几个开关电源的负极可不可以短接。短接后负极能不能混用?
楼主最近还看过
使用这样的接法是没什么问题,但是PLC工作尽量避开带感性的负载,你把电磁阀都一起接到PLC了,怕到时连plc一起烧了,建议电源经过熔断器到继电器再到电磁阀。那么烧的是保险,电源就分路,确认是不是电磁阀是不是不能吸合烧了的。 然后是模拟量的电源,这从PLC的电源输出点接到传感器,你可以测一下PLC输入电源与输出电源的点位不是通的,那么也就是说经过处理了的,保证传感器的电源至少没有收到干扰。这里的传感器指的是压力,温度,张力这类,不是光电,接近开关这类。如果单单说开关电源的功率不够,那么可以零时用两个相同品牌 电压 功率的用。