NHR-1100数显仪表采用集成仪表芯片,测量输入及变送输出采用数字校正及自校准技术,测量精确稳定,消除了温漂和时漂引起的测量误差。本系列仪表采用了表面贴装工艺,并设计了多重保护和隔离设计,并通过EMC电磁兼容性测试,抗干扰能力强、可靠性高,具有很高的性价比。具有多类型输入可编程功能,一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻/频率等),同时显示量程、报警控制等可由用户现场设置,可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、调节、报警控制、数据采集和记录,其适用范围非常广泛。
NHR-1100数显仪表以双排或单排四位LED显示测量值(PV)和设定值(SV),以单色或双色光柱进行测量值百分比的模拟显示,还具有零点和满度修正、冷端补偿、数字滤波、通讯接口、4种报警方式,可选配1~4个继电器报警输出,还可选配变送输出,或标准通讯接口(RS485或RS232C)输出等。
NHR-1100数显仪表的主要技术指标:
(一)显示位数
以十进制显示被测变量值的位数称为显示位数。能够显示“0~9”的数字位称为“满位”;仅显示1或不显示的数字位,称为“半位”或“1/2位”。工业用数字温度显示仪表的显示位数常为(3+1/2)位,可显示-1999~1999。
(二)仪表的量程
仪表标称范围的上、下限之差的模,称为仪表的量程。量程有效范围上限值为满度值。例如XMZ-101数字式温度仪表,测量范围30~180℃,其量程为150℃,满度值为180℃。
(三)抗干扰能力
数字式显示仪表一般用串模干扰抑制比和共模干扰抑制比来表征抗干扰能力大小。单位是分贝,一般直流电压型数显仪表的串模干扰抑制比为20~60dB,共模干扰抑制比为120~160dB。
(四)分辨力和分辨率
数字仪表的分辨力是指末位数字改变一个字所对应的被测变量的变化值,它表示了仪表能够检测到的被测量变化的能力。分辨率是仪表显示的大小数值之比。分辨力是分辨率与满度量程的乘积。
(五)输入阻抗
数字式显示仪表是一种高输入阻抗的仪表,输入阻抗可达1012Ω。