求助,关于浙大中控DCS系统卡件状态读取问题 点击:867 | 回复:1



s云淡风轻

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2014年6月20日
发表于:2021-09-22 20:03:10
楼主

现在遇到一个难题,想了好久都没结果,不知群里大神有知道的没? 具体情况如下:
       目前本人经常使用的DCS系统为AB与浙大中控。       对于AB系统,处理器,冗余模块,以及DI,DO,AI,DO等卡件的状态,都可以通过程序中编写,以OPC形式,供第三方读取。
       对于浙大中控,在实时监控上位机中可以查看各卡件状态,但怎样才能把这些状态传送出去?
按正常思路,如果卡件状态能显示在中控系统上位机,那应该也有途径,把这些卡件状态传送到其他上位机中。但具体途径,一直都没头绪~~~各位大神有知道的没?
      谢谢!!!



楼主最近还看过

ylq493042170

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年6月29日
发表于:2024-03-22 17:24:24
1楼

浙大中控也可以通过OPC方式将硬件状态直接读出