NHR-6800彩色无纸记录仪模拟输出参数应该怎么设置? 点击:150 | 回复:0



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-09-09 13:38:27
楼主

NHR-6800彩色无纸记录仪带报警同时也带模拟输出功能,模拟输出参数应该怎么设置?


6800彩色无纸记录仪模拟输出通道数+报警输出通道数≤12。

在报警数不超过6个的情况下,输出参数正常设置;

当报警输出大于6时,模拟输出就要往后顺移。

例如一台表带了8个报警和3个模拟输出,对应的报警触点就是DI01-DI08,那模拟输出就不能设置输出01、输出02、输出03的参数了,而需要设置输出03、输出04、输出05对应的参数。

因为输出01和输出02的位置被报警触点DI07和DI08占用了,模拟输出应该设置输出03、输出04、输出05对应的参数。