可燃气体报警器设定点为什么不是气体爆炸下限? 点击:178 | 回复:0



欧森杰检测仪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:280帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2019年12月20日
发表于:2021-05-12 14:04:33
楼主

现在,好多工厂企业都要用到可燃气体报警器,但是对于气体单位为什么是0-100%LEL,设一级报警点20%LEL,设二级报警点是50%LEL,不是很明白。这个问题不是很复杂,但是我们还没有把仪器上5%的LEL和5%的爆炸下限区分开来,下面就来介绍一下。

可燃气体报警器设定点为什么不是气体爆炸下限?


所以就会有疑问出来了,甲烷的爆炸下限不是5%吗?这么设的报警点都20%了没有危险吗?还有的也会问,甲烷的爆炸下限是5%,氢气的爆炸下限是4%,为什么你们报警点都是设得一样的?

下面是一个简单的例子来分析上述报警设置和爆炸上限和下限:例如,甲烷爆炸的下限是“5%体积比”(也就是说,空气中甲烷爆炸的下限达到爆炸极限时的甲烷体积含量达到5%)。将“5%容积率”分成100等份,使“5%容积率”对应于“100% LEL”,即当检测器的值达到“100% LEL”报告时。在报警点,甲烷含量相当于体积比的“5%”。

当可燃气体检测仪值达到“20% LEL”报警点时,其甲烷含量相当于“1%”的体积比。所以,你不必担心可燃气体探测器在报警后的任何时候是否会有危险。它离达到爆炸还有一定的距离。马上采取相应的措施,比如开启排气扇或是切断一些阀门或者开启喷淋系统等,爆炸的危险就不会出现。离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距进行报警,这样才会起到报警提示的作用。




楼主最近还看过