dcs逻辑部分配置原则 点击:326 | 回复:1



robingsion

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2021-03-12 07:46:10
楼主

逻辑控制器宜采用可编程电子系统,简单场合可采用继电器系统,或可编程电子系统、继电器系统混合构成。


1. 一般规定: 当逻辑控制器为可编程电子系统时

逻辑控制器总响应时间宜为100ms---300ms,总响应时间指信号从进逻辑控制器到出逻辑控制器所需的全部时间

逻辑控制器的中央处理单元负荷不应超过50%

逻辑控制器的内部通信负荷不应超过50%,若采用以太网的通信负荷不应超过20%


2. 逻辑控制器独立设置和冗余设置原则

完成SIL1的SIF:逻辑控制器宜与BPCS分开,可采用冗余逻辑控制器

完成SIL2的SIF:逻辑控制器应与BPCS分开,宜采用冗余逻辑控制器

完成SIL3的SIF:逻辑控制器应与BPCS分开,应采用冗余逻辑控制器


3. 逻辑控制器的配置原则

逻辑控制器符合SIL要求,应独立完成SIF

逻辑控制器的软硬件版本应是正式发布的

逻辑控制器的中央处理单元、I/O单元、电源单元、通信单元等应是独立的单元,应允许在线更换单元而不影响逻辑控制器的正常运行

逻辑控制器应有软件和硬件诊断和测试功能,诊断和测试信息应在工程师站和/或操作站显示、记录

逻辑控制器的系统故障宜在SIS的操作站报警,也可在BPCS的操作站报警


4. 逻辑控制器的接口配置原则

I/O卡信号通道应带光电或电磁隔离,I/O卡不应采用现场总线数字信号

检测同一过程变量的多台测量仪表信号宜接到不同输入卡件

冗余的最终元件应接到不同的输出卡件,每一个输出信号通道应只接一个最终元件


1分不嫌少!


楼主最近还看过



fz2010rt

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 77回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2019年12月19日
发表于:2021-03-13 13:49:26
1楼

学习



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师