西门子S7-1200/1500与SMARTLINE触摸屏怎么才能连接? 点击:2261 | 回复:2



大连德嘉工控

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-03-10 10:23:55
楼主

西门子S7-1200/1500PLC想要连接西门子SMART LINE 触摸屏正常情况下连不上的,因为SMART LINE触摸屏是给S7-200/200SMART 用的,
那么可以通过德嘉交换机A型或S型与西门子SMART LINE精彩系列触摸屏连接不上,下面要注意一些细节上的问题。
声明一下,如果是用了多台交换机的话,要单独设置参数,不要把所有的交换机连上后,再设置参数。

1.通过浏览器(地址栏输入:192.168.1.222)进入到多功能交换机后门设置界面里参数设置如下。


附件 0.jpg



2.在 WinCC Flexible 中【连接】——【接口】选“以太网”、通讯驱动程序选“S7-200”、PLC设备[地址]填入多功能交换机内置 IP 地址 [默认:192.168.1.10] ,【循环操作】打对号“√”;另外SMART LINE 触摸屏(HMI)的 IP 地址也应设置在同一段内,例如:192.168.1.200(而且最后一网段地址是大于200的)。

附件 1.jpg


3.在 S7-1200/S7-1500PLC的编程软件TIA Portal中,初始定义 DB 块时, 【优化的块访问】的选项不要打对号“√”。


附件 2.jpg


4.博途中的设备组态--->属性--->防护与安全--->连接机制---->允许来自远程对象的PUT/GET通信访问打“√”。


附件 3.jpg


5.博途中下面的“以太网地址”菜单栏里的“子网”添加一下,默认就行。(在线模式时添加不了,得手动改成离线模式后才可以添加)


附件 4.jpg



6.注意:如果触摸屏中数据突然出现部分数据消失,请查看触摸屏的IP地址,这是因为DB块的部分数据没有显示出来。这时检查一下触摸屏的地址,如果IP地址最后一个段地址小于200的话,那么将触摸屏的最后一个段的地址改为200以上。这是因为交换机是通过对方的IP地址最后一个段的范围来区分上位机[电脑]和西门子 SMART LINE 触摸屏的[注:上位机 IP 地址为:192.168.1.0-192.168.1.199; SMART LINE 的 IP 地址为192.168.1.200-192.168.1.255];只要最后一个段的地址小于 200,交换机就将该设备视为上位机[电脑]使用西门子 S7-300 TCP 协议,当地址大于等于 200 时就使用西门子 SMART LINE 触摸屏以太网协议,并启动 V 区与 DB 块映射转换功能。

附件 QQ截图20210310095958.jpg




楼主最近还看过



cici0

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:67帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:231
  • 注册:2009年6月08日
发表于:2021-11-22 15:45:45
1楼

太完美了,经济实惠,解决了原装屏买不到的困扰啊

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1071帖 | 1339回
  • 年度积分:432
  • 历史总积分:8492
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2021-11-22 16:17:15
2楼

"cici0" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【太完美了,经济实惠,解决了原装屏买不到的困扰啊】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


1、配套产品都是西门子的产品,而且SMART LINE精彩系列触摸屏是给200/200SMART用的,但价格却便宜很多,货源也比较充足。可以考虑这种方式来完美解决缺货问题。
      2、多功能交换机A型是一款成熟稳定的老产品,维修率非常低,在使用环境比较好的情况下,可以维持多年使用。
      3、多功能交换机A型,还有普通交换机功能,除了能连接2台PLC以外,还可以接入MES系统,或者直接和上位机连接,这样还减少了普通交换机的成本。
多功能交换机A型采用24V DC供电,35mm导轨安装,基于人体工程力学,采用倾斜式网口设计,使网线不易弯折。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师