电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。

kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):

Q=√3×UxI

Ⅰ=0.314XCXUN3

C=Q/(0.314XUXU)

Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,Ⅰ为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F0.314=2nf/1000。

补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善用电质量

一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%-40%,对于200KVA 的配电变压器,补偿量约为40Kvar-80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

电容器补的太少,起不到多大作用,需要吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要记录正向无功﹔电容器补的太多,要向上输送无功,实际也是不需要的,计费的无功电能表也要记录反向无功﹔供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功。