S2000系列齐纳安全栅 点击:534 | 回复:0



kongxygood

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2005-09-02 22:14:00
楼主
S2000系列齐纳安全栅说明书 一.概述 S2000系列齐纳安全栅能与各种现场的一次仪表如:4-20mA的压力、温度、流量、电信号变送器;电器转换器、电气阀门定位器、各类热电偶、热电阻、开关量、报警器、脉冲信号等各种特殊仪表,组成本质安全防爆系统,用于现代化工业的自动化过程控制,广泛地用于石油化工、冶金、医药、船舶等领域。可限制危险能量进入具爆炸性危险气体环境的可靠设备。 二.结构与外型尺寸 S2000系列齐纳安全栅采用两种不同的外型和安装尺寸,外壳由阻燃防弧塑料压制成型,整个安全栅电路以阻燃环氧树脂封装在壳体内,各端子间的爬电距离、电气间隙及材料的相对泄痕指数均符合GB 3836.4中的有关规定。 三.主要技术参数 正常工作条件 环境温度:-20ºC~+40ºC ;b.相对湿度: < 95% RH ; c. 大气压:80~110 Kpa ; 四.安全栅与一次仪表的配套要求 1. 安全栅应安装在非危险区; 2. 导流条和机壳绝缘,各导流条之间要用线芯截面积4mm²以上的铜导线或电缆线相互连接; 3. 使用前请认真核对安全栅的型号、极性和工作电压; 4. 禁止用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘。检查系统线路时,必须断开全部安全栅的接线; 5. 安全栅的本安端和非本安端的接线不允许接错; 6. 一旦安全栅损坏,用户不得自已修复,应及时更换; 7. 本安防爆系统的基本组合条件为: Uo ≤ Uì Io ≤Iì Co ≥ Cp + Cì Lo ≥ Lp + Li 其中:Uo为最高输出电压; Io为最大输出电流; Co为最大负载电容; Lo为最大负载电感; Ui为一次仪表允许的最高输入电压; Ii为一次仪表允许的最大输入电流; Ci为一次仪表的最大内部等效电容; Li为一次仪表的最大内部等效电感; Cp为连接导线(或电缆)允许的最大分布电容; Lp为连接导线(或电缆)允许的最大分布电感. 五.安装与接地 1. 安装方式有两种; 2. DIN标准导轨(35mm)安装,直接将安全栅卡接到DIN导轨上; 3. 导流条安装:在宽20mm的铜排上,横向钻两个间距11.5mm、孔径为Φ4.5mm的安装孔,将安全栅两接地螺栓插入拧紧,并将铜排可靠接地; 4. 接线端子序号: 非本安端子为1、2; 本安端子为3、4; 安全栅接地图见图 六.其它事项 1.安全栅出厂时配有:产品合格证、使用说明书; 2.用户定货时应注明安全栅型号、工作电压、漏电流。 3.如有特殊要求,可特殊定做。 七.安全栅接线图 洛阳毅兴石化电器仪表设备有限公司 公司地址:河南洛阳市高新开发区丰华路6号银昆科技园 邮 编:471003 联系人:黄晓丽 电 话:0377-66971137 传 真:0377-63258910 E-MAIL: kongxygood@sina.com 网 址: http://www.lec.35base.com


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师