背景:现有一套自动化装置,其中有一个容量5ml的反应器需要实现温度控制,要求线性升温RT-1100℃,10℃/min,控温精度±0.5℃。
问题:想知道其中的控温精度是单指恒温段±0.5℃,还是指升温段、恒温段都是±0.5℃。
PS1:前面我调试过几个电炉,客户工艺要求线性升温RT-800℃,10℃/min,控温精度±2℃,除开前期振荡段,300-800℃之间PV与SV的差值都在±2以内,即包括升温段、恒温段、降温段都为±2℃。
PS2:因为反应器及其电炉是由第三方制作,而且考虑到控温精度也特别高,因此反应炉的硬件及调试都包给了第三方,现在第三方告诉我说控温精度单指恒温段控制在±0.5℃,而升温段他尽量做到±2以内。我有点晕了,希望知道控温精度的具体含义。
楼主最近还看过