【求助】变频器启动与复位信号能共用吗 点击:240 | 回复:6



南有嘉木MA

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2020年1月27日
发表于:2021-01-04 16:49:14
楼主

变频器启动与复位信号能共用吗




Mars-chan

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:23帖 | 363回
  • 年度积分:421
  • 历史总积分:2178
  • 注册:2019年4月01日
发表于:2021-01-05 19:00:56
1楼

你是要用两个按钮控制一个端子 ?

还是一个按钮控制两个端子/?

或者是其他意思


南有嘉木MA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:70
  • 注册:2020年1月27日
发表于:2021-01-14 23:11:29
2楼

"Mars-chan" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【你是要用两个按钮控制一个端子 ?还是一个按钮控制两个端子/?或者是其他意思...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


我的意思是:DI1=1变频器启动。复位信号也是DI1=1变频器复位。

南有嘉木MA

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:70
  • 注册:2020年1月27日
发表于:2021-01-14 23:25:10
3楼

回复内容:

对:南有嘉木MA "Mars-chan" 的回复,发表在1楼        对内容: 【你是要用两个按钮控制一个端子 ?还是一个按钮控制两个端子/?或者是其他意思...】进行回复:        -----------------------------------------------------------------我的意思是:DI1=1变频器启动。复位信号也是DI1=1变频器复位。     内容的回复:

因为变频器没有面板,不能按“停机复位键”复位,也不想再引一根线出来按键复位,停电再来电时想,按一下启动就重启变频器。

王者之师--听涛风1

  • 精华:1帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:219帖 | 1546回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:13688
  • 注册:2010年9月11日
发表于:2021-01-15 09:28:48
4楼

不能,复位的时候变频器起动不了的

东辽虎

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2016年10月17日
发表于:2021-02-25 10:23:53
5楼

"南有嘉木MA" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【回复内容:对:南有嘉木MA "Mars-chan" 的回复,发表在1楼        对内容: 【你是要用两个按钮控制一个端子 ?还是一个按钮控制两个端子/?或者是其他意思...】进行回复:     ...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


就停电不用复位吧,故障了才需要复位吧。

周继龙-科沃电气技术

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:31
  • 注册:2021年2月26日
发表于:2021-02-26 13:56:08
6楼

不能


相关主题

官方公众号

智造工程师