威纶屏关联西门子PLC的DB块变量 点击:3116 | 回复:4



林斌123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2020-12-22 20:24:51
楼主
求助帖60分-已结帖

今天用威纶屏关联西门子DB15.DBD0到DB15.DBD100的26个实数变量, 按规定威纶那写(FFFFDDDD), DB15.DBD0=DBDn150000, DB15.DBD4=DBDn150004.....DB15.DBD100=DBDn150100, 下载完屏幕就会弹出威纶5号公共窗口(设备没连接), 后来我把这些地址全改成地址标签库也一样的问题.最后我干脆把这些DB变量全换成M区MD变量就好了.  不知问题出在那里,不甘心我后面又只试了DB15.DBD0=DBDn150000没问题,一直追加到DB15.DBD28=DBDn150028也没问题, 一到了DB15.DBD32=DBDn150032就不可以了,为什么这样?  但是我同一个威纶程序里还有用到DB2 DB3的变量,DB2.DBD44=DBDn20044(这个也超过32)怎么又行了.


1分不嫌少!


楼主最近还看过



yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2020-12-23 22:49:04
1楼

不知道DB块里面有优化的块访问设置吗

1414966898

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:288
  • 注册:2013年11月23日
发表于:2020-12-25 07:55:21
2楼

引用 "yang20908" 的回复,发表在1楼
        内容: 不知道DB块里面有优化的块访问设置吗

飘在云朵上的鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 123回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:102
  • 注册:2018年5月21日
发表于:2021-01-11 15:42:28
3楼

楼主搞定没有。。。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-02-03 12:52:33
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。